Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda solarium67 » mer 11 gen, 2017 13:07

Traforo ha scritto:
barone rosso ha scritto:P=V I cosfi quindi 6000/230 0.9 son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)


Ecco visto? c'è chi dice 6mm2 chi dice 10mm2, anche qui tutti mi hanno garantito che il 6mm sarebbe stata la giusta soluzione, ma dal calcolo che ha fatto il barone, il risultato dovrebbe essere dorsale con cavi da 10 mm2.....meglio che chieda all'elettricista :fischietta:


In teoria 6mm2 sarebbero sufficienti se il tragitto fosse di pochi metri, ma in questo caso si deve calcolare la caduta di tensione durante il tragitto, potresti avere, soprattutto allo spunto delle macchine, un abbassamento di tensione che potrebbe darti delle noie sulle apparecchiature elettroniche, dunque il calcolo del Barone è più che giusto, metti il 10mm2, pochi euruzzi di differenza, ma vai sul sicuro. :cool:
L'onestà vince sempre....Ciao Roberto :mrorange:
Avatar utente
solarium67
 
Messaggi: 3318
Iscritto il: dom 03 feb, 2013 21:08
Località: Roma

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda Traforo » mer 11 gen, 2017 13:18

solarium67 ha scritto:
Traforo ha scritto:
barone rosso ha scritto:P=V I cosfi quindi 6000/230 0.9 son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)


Ecco visto? c'è chi dice 6mm2 chi dice 10mm2, anche qui tutti mi hanno garantito che il 6mm sarebbe stata la giusta soluzione, ma dal calcolo che ha fatto il barone, il risultato dovrebbe essere dorsale con cavi da 10 mm2.....meglio che chieda all'elettricista :fischietta:


In teoria 6mm2 sarebbero sufficienti se il tragitto fosse di pochi metri, ma in questo caso si deve calcolare la caduta di tensione durante il tragitto, potresti avere, soprattutto allo spunto delle macchine, un abbassamento di tensione che potrebbe darti delle noie sulle apparecchiature elettroniche, dunque il calcolo del Barone è più che giusto, metti il 10mm2, pochi euruzzi di differenza, ma vai sul sicuro. :cool:


Grazie anche a te Roberto, in effetti questa cosa della caduta di tensione l'avvertivo nel vecchio laboratorio, dove il contatore era distante una trentina di metri e quando attaccavo le macchine, lo spunto mi faceva abbassare la luce, ora invece sono a circa 9 metri dal contatore, ma se la differenza è solo in termini di pochi euro allora vada per il 10 mm2
Giuseppe
Avatar utente
Traforo
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: lun 03 mag, 2010 14:05
Località: Padova

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda barone rosso » mer 11 gen, 2017 14:28

No ripeto ne chi dice 6 o 10 .....e 10 e basta lo faccio di mestiere e la cdt non centra una fava (su quelle distanze) deve stare entro il 4% e stop (norma CEI), hai 29A di assorbimento nominale e se non vuoi brasare tutto usi il 10 anche perchè deve esser ecoordinato con l'int. generale da 40A saluti. :mryellow:
Sono altri i fattori da tene conto If In Iz etc.... in base alla posa al cavo uni multi, epr etc etc

Immagine

Immagine
Ultima modifica di barone rosso il mer 11 gen, 2017 14:35, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda NIKK » mer 11 gen, 2017 15:25

Ascolta il BARONE nonche ROSSO

Ficcaci un 10mmQ e non ci pensi piu :mryellow: :mryellow:
Avatar utente
NIKK
 
Messaggi: 1832
Iscritto il: lun 10 mag, 2010 09:15
Località: PORDENONE

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda Traforo » mer 11 gen, 2017 15:33

Ok così saprò che se l'elettrico mi mette qualcosa di diverso, gli rompo le corna :lol:

Ma quel 332 euro a cosa si riferisce?
Giuseppe
Avatar utente
Traforo
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: lun 03 mag, 2010 14:05
Località: Padova

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda barone rosso » mer 11 gen, 2017 15:52

Sono i prezzi della banca dati (prezzario regione piemonte F.O. senza sconto)
Perdonami ero di corsa quello era in trifase questo è in monofase.
Immagine
Immagine
Ultima modifica di barone rosso il mer 11 gen, 2017 15:59, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda Traforo » mer 11 gen, 2017 16:00

Vuoi dire che 10 metri di cavo costano 332 euro? :shock:
Giuseppe
Avatar utente
Traforo
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: lun 03 mag, 2010 14:05
Località: Padova

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda orione » mer 11 gen, 2017 17:08

Traforo ha scritto:Vuoi dire che 10 metri di cavo costano 332 euro? :shock:


no, Giuseppe da quello che capisco io, la gran parte di quella cifra, è dovuta al magnetotermico differenziale trifase che compare nel primo progetto..

Stefano :inchino:
orione
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: sab 13 set, 2014 16:02

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda barone rosso » mer 11 gen, 2017 17:15

orione ha scritto:
Traforo ha scritto:Vuoi dire che 10 metri di cavo costano 332 euro? :shock:


no, Giuseppe da quello che capisco io, la gran parte di quella cifra, è dovuta al magnetotermico differenziale trifase che compare nel primo progetto..

Stefano :inchino:


bravo rolly!!!! proprio così è il prezzario delle opere bubbliche piemonte quando progetto un quadro in automatico ho il costo, tempi (f.o. Fornitura e posa in opera), etc. serve per le opere pubbliche soprattutto.
Se ti interessa il sito è www.exel.it è un sw ch ecost aun botto ma è strepitoso mi sembra ci sia anch euna demo lo uso dal.....1994...ammazza so vecchio :(
Ultima modifica di barone rosso il mer 11 gen, 2017 17:18, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda barone rosso » gio 12 gen, 2017 10:31

atavilla ha scritto:ma il cavo FG7 in tubazione a me parrebbe uno spreco... sul magnetotermico concordo

barone rosso ha scritto:P=V I cosfi quindi 6000/230 0.9 son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)


per 10 m.....
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda Giannone » gio 12 gen, 2017 13:46

barone rosso ha scritto: lo uso dal.....1994...ammazza so vecchio :(


Tu sei vecchio? io nel 94 cominciavo ad usare eXteem ma poi mi incazzavo sempre e alla fine calcolavo con i regoli dell'ABB :mrgreen: tu eri già avanti. ;-)

Poi sono passato ad un altro tipo di regoli :lol:
Ultima modifica di Giannone il gio 12 gen, 2017 13:48, modificato 1 volta in totale.
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
Avatar utente
Giannone
 
Messaggi: 2080
Iscritto il: mar 15 mar, 2011 13:53
Località: Firenze

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda orione » gio 12 gen, 2017 15:47

Giannone ha scritto:
Poi sono passato ad un altro tipo di regoli :lol:


Immagine

quelli che funzionavano anche senza batterie?
orione
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: sab 13 set, 2014 16:02

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda barone rosso » gio 12 gen, 2017 16:36

Immagine
Immagine
...questi arrivano dalla collezione personale (1998) i più vecchi li ho a casa....i migliori erano i doc.....ti venivano fuori dei cavi che serviva il traliccio AT
ne ho di Bticino, abb, schneider, molveno.....sace etc...
Adesso ci sono anche le app e fai delle cose da paura.....cmq minkia se ne è passato di tempo
Ultima modifica di barone rosso il gio 12 gen, 2017 16:37, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Marcia Di Avvicinamento All'impianto Elettrico

Messaggioda Giannone » gio 12 gen, 2017 16:55

Regoli di rovere ;-)
"Avevano sete li abbiamo dissetati, avevano fame li abbiamo diffamati" (R.Benigni)
Avatar utente
Giannone
 
Messaggi: 2080
Iscritto il: mar 15 mar, 2011 13:53
Località: Firenze