Traforo ha scritto:barone rosso ha scritto:P=V I cosfi quindi 6000/230 0.9 son circa 28,9 A
Cavo FG7 o cordina H07V-k 2(1x10)mmq PE 10, calcolato con posa in tubo pvc liscio a vista coeff. di temp. 25°C
Magneto termico differenciale curva C 40A Idn 0.03A tipo AC.
Sw utilizzato EXEL / Integra ( non metto il cod di licenza)
Ecco visto? c'è chi dice 6mm2 chi dice 10mm2, anche qui tutti mi hanno garantito che il 6mm sarebbe stata la giusta soluzione, ma dal calcolo che ha fatto il barone, il risultato dovrebbe essere dorsale con cavi da 10 mm2.....meglio che chieda all'elettricista
In teoria 6mm2 sarebbero sufficienti se il tragitto fosse di pochi metri, ma in questo caso si deve calcolare la caduta di tensione durante il tragitto, potresti avere, soprattutto allo spunto delle macchine, un abbassamento di tensione che potrebbe darti delle noie sulle apparecchiature elettroniche, dunque il calcolo del Barone è più che giusto, metti il 10mm2, pochi euruzzi di differenza, ma vai sul sicuro.