Orsomagno ha scritto:ovvero... dal mio contatore al garage dei fili a sezione di 4mm? o anche all'interno del garage, e poi dalle scatolette di derivazione tiro i fili da 2,5 mm fino alle prese, e quindi fino alle macchine?
I punti a mio avviso sono:
- Il contatore che alimenterà il garage/lab è ad uso esclusivo o alimenta anche una casa ? Quanti kw/h ?
- Che distanza c'è tra il contatore e il nuovo lab ? come passerà il cavo (interrato, intubato, volante )?
- C'è gia una presa di terra ? con che tipo di efficenza ?
Il montante (collegamento dal contatore al lab) deve essere protetto con opportuno magnetotermico posto nei pressi del contatore enel, diciamo un 25A. All'interno del lab come prima cosa ci metterei un magnetotermico differenziale che potrebbe essere un 16A con corrente differenziale da 30mA (sarebbe utile mettere anche un magnetotermico per le sole luci (10A per una spesa di una decina di euro) in maniera che se devi togliere corrente elle prese per fare qualche lavoro puoi avere ancora l'illuminazione che non guasta mai) . Il montante a meno che passi completamente intubato all'interno delle murature deve essere un fg70r di dimensione da vedere in base agli assorbimenti previsti.
Questo a mio avviso è il minimo da fare per avere non dico la norma ma un minimo di sicurezza e funzionalità. Rispetto alla normativa, ad oggi, gli impianti civili devono essere dimensionati per 6Kw/h anche se il contratto è solo da 3. Ovvero l'utente deve poter incrementare la potenza fornita senza alcuna modifica all'impianto.
Ciao
Attilio