Nel mentre aspetto le macchine mi do da fare cablando il quadro nuovo con il trifase.
Alex83vr ha scritto:Una cosa che personalmente avevo sottovalutato è canalizzare l’impianto di aspirazione per un laboratorio a macchine separate.
orso ha scritto:FraSte ha scritto:
Anch'io devo rifare tutto per il trifase, ma sono ancora a livello di progettazione.
Vedo che hai messo 2 differenziali puri, hanno soglie d'intervento diverse?
I 3 MT tripolari in basso immagino alimentino le varie macchine... nessuna usa il neutro?
Allora io ho fatto l'impianto così: dopo il contatore (circa 3m di cavo) ho messo un quadro generale con interruttore MT 4P da 32A - 10kA e un differenziale puro 40A da 300mA. Con la prima fase mi sono ricavato l'alimentazione che sale all'appartamento. Da questo primo centralino poi parte un cavo 4x6mmq fino al quadro in garage (il centralino in foto) nel quale ho messo un MT 4P generale da 25A - 6kA e un differenziale puro 4P da 30mA. In questo modo dovrei avere la selettività e non dover andare a riarmare al quadro principale. La seconda fase l'ho utilizzata per alimentare il quadro del garage (luci, prese, ecc).
Nella fila sotto ho messo 3 MT, uno per la pialla f/s, l'altro per la tenosega e l'ultimo per il trapano a colonna (appena trovo il tempo di sistemarlo)
Il MT-Diff. da 2P che vedi di fianco al differenziale trifase è dedicato alla linea per l'aspiratrucioli, prendendo la terza fase. In questo modo quando utilizzo aspiratrucioli o aspiratore con un elettroutensile monofase (levigatrice orbitale, fresatrice ecc) ho distribuito sulle due fasi![]()
Per quanto riguarda il neutro il trapano a colonna non lo ha, e telefonando in Sicar mi hanno detto che entrambe le macchine hanno attacco 4P, dunque senza neutro.
Se ti servisse come spunto posso mandarti lo schema in mp
FraSte ha scritto:
Il MT-Diff. da 2P che vedi di fianco al differenziale trifase è dedicato alla linea per l'aspiratrucioli,
orso ha scritto:
Non conoscendo la marca (Eaton) l'avevo scambiato per un Diff puro.
Comunque, un secondo Diff da 30 mA dopo un altro con la stessa soglia d'intervento è ridondante, e non è detto che scatti lui in caso di dispersione sull'aspiratrucioli.
Il Diff 4P che hai messo subito dopo il MT Generale protegge da solo tutto ciò che ha a valle, comprese utenze monofase (come penso saprai, un Diff 4P confronta la somma vettoriale delle correnti sulle 3 fasi col neutro).
Inoltre, dalle dimensioni (2M) credo abbia un solo polo protetto, ed essendo un C25 penso sia sovradimensionato per l'aspiratrucioli anche senza sapere che modello hai.
Io fossi in te lo sostituirei con un MT bipolare di amperaggio adeguato a ciò che assorbe l'aspiratrucioli, o, ancor meglio, con un salvamotore tarato sulla In del motore dell'aspiratrucioli (sempre che l'aspiratrucioli non abbia già una termica di protezione).
Si hai ragione, è sovradimensionato ma in realtà quel MT è solo provvisorio lo avevo messo li perchè lo avevo già di recupero e mi serviva per fare i cablaggi. Lo sostituirò senza dubbio![]()
NB: l'aspiratrucioli è monofase
Stesso discorso per il MT 3P del trapano. Mentre le combinate hanno quasi sempre un salvamotore incorporato, non so se ce l'abbia il tuo trapano. Se non ce l'ha, al posto del MT metterei un salvamotore tarato sulla In del motore del trapano.
Si il trapano a colonna ha già il suo salvamotore quindi ho optato per un MT.
Sono solo suggerimenti eh... poi ognuno mette cosa crede sia meglio.
Complimenti per il cablaggio coi puntalini, io sono molto più rozzo...
Figurati i forum servono a questo, ricevere e dare consigligrazie
Torniosubito ha scritto:[
Meglio tardi che mai😎 ora vogliamo vedere i trucioli😬✌🏻