Messaggioda Arsenico » gio 19 dic, 2024 15:33

Se la macchina (pialla da 35) è, suo malgrado, monofase, meglio lasciarla tale. La sostituzione del motore costa più che l'upgrade della fornitura.

Un tempo se non avevi partita iva era difficile avere una linea trifase per uso domestico, salvo casi particolari. Ma, appunto, non è così necessaria, visto il rendomento dei motori elettrici moderni.

Io in casa sono passato da 3 a 6 Kw, non ho come pertinenza il lab che ha il suo 3Kw indipendente. & kw perchè ho l'induzione e le pompe di calore. Mi sembra di paare il consumo. Diverso è l'aspetto tecnico, cioè sevono cavi delle sezioni giuste. Di solito, se l'impianto condominiale è relativamente recente arriva all'armadio contatori sia il trifase che cavi di sezione sufficiente per il 6 kW, diversa è la distribuzione a valle.

Comunque fra 3 e 4,5 ci si aspetta che l'impinato esistente sia sufficiente.

Se ti salta per picco di assorbimento durante l'uso significa che hai un assorbimento anomalo dovuto ai fili probabilmente di sezione troppo fine.

Mi sono procurato una pinza amperometrica per misurare gli assorbimenti. Come sempre un motore da 3HP NON assorbe 2100 watt ma molti meno (a parte lo spunto). Con il mio 3 kw in lab, come ho detto, ci tengo acceso stufa elettrica (1000 watt), luce elettrica (75 watt circa), aspiratrucioli (750 watt di targa), sega a nastro (2,5 HP) e vado che è una bellezza. L'aspiratrucioli assorbe (misurato con la pinza) circa 150 watt, la nastro siamo sugli 800 watt......
[color=darkred]Misura due volte taglia una volta[/color]
Avatar utente
Arsenico
 
Messaggi: 4244
Iscritto il: mer 18 feb, 2015 21:28

Re: Motori E Contatori

Messaggioda foxyzalot » gio 19 dic, 2024 17:24

Allora,intanto grazie a tutti e adesso specifichiamo:
Pialla 3 cv+ aspiratrucioli ½cv,più ( fissi) 2 frigoriferi e un congelatore e qualche volta la lavatrice o l asciugatrice.e grazie al cxxxx direte voi, e lo direi anch'io se non fosse che fino a due anni fa scarsi,piallando un mm per volta non avevo grossi problemi.è questo che non capisco ed è per questo che mi viene da pensare che il fornitore sia diventato più avaro con gli sforamenti.succede che mentre piallo si sente laacchina che sforza e certe volte se mi sbrigo a tirare la.tavola.in uscita riesco a finire la piallata e se no salta tutto.tenete conto che la pialla è si da 35,ma raramente eccedo i 30 e coi legni duri,magari con qualche nodo,faccio passate inferiori al mm.
Detto questo, la trifase non la vedo una cosa sensata( nel mio caso naturalmente): ho le macchine monofase e nessuna intenzione di prenderne altre( non ci starebbero proprio) e quindi dovrei cmq cambiare i motori. Portare il contatore a 4,5kw invece è una cosa a cui penso da tempo,ma che non ho mai fatto per paura delle bollette.bisognerà che provi a fare un preventivo ;-)
sani voi e grathie de tut :mryellow:
foxyzalot
 
Messaggi: 833
Iscritto il: mer 05 mag, 2010 11:07
Località: dermen(zermen)BL

Re: Motori E Contatori

Messaggioda foxyzalot » gio 19 dic, 2024 17:32

Però il mio ragionamento iniziale,della cui bontà non sono assolutamente convinto :oops: , sarebbe stato questo: se il motore troppo grosso sotto sforzo non riceve abbastanza corrente e salta tutto, magari con un motore che di corrente ne richiede meno risolvo il problema.o no🤔?
sani voi e grathie de tut :mryellow:
foxyzalot
 
Messaggi: 833
Iscritto il: mer 05 mag, 2010 11:07
Località: dermen(zermen)BL

Re: Motori E Contatori

Messaggioda Giuseppe55 » gio 19 dic, 2024 17:36

Io ho cambiato diversi anni fa la potenza dai canonici 3 a 6 KW. A parte il costo iniziale, che non era poco, se non ricordo male 280 € (x il 4,5 invece 140 €), poi le bollette non sono aumentate di una lira. Ma questo penso che dipenda dal distributore locale che sicuramente agisce secondo propri fini ed intenti e non da programmi nazionali. Quindi penso che la cosa vada esaminata caso per caso. Comunque io non avrei alcun dubbio perchè 3 KW oggi sono veramente il minimo sindacale e forse non bastano nella maggioranza dei casi, figuriamoci se uno ha qualche macchinetta da hobbista... :fischietta:
Giuseppe55
 
Messaggi: 739
Iscritto il: gio 16 nov, 2023 18:20
Località: Seregno

Re: Motori E Contatori

Messaggioda zampa85 » gio 19 dic, 2024 18:30

Non so se l'esperienza può essere utile, ma ormai tanto tempo fa avevo comprato un magazzino, che prima aveva utenza trifase. Ho chiesto di attivare il contratto (chiuso da anni), specificando che avrei voluto sostituire il quadro con un monofase.
Ad un certo punto mi è arrivata la prima bolletta (zero consumi) di 500€ e qualcosa.
Con la seconda bolletta (sempre consumi a zero) altre centinaia di €...

Ovviamente mai pagata una bolletta, maledetti bastardi
zampa85
 
Messaggi: 2043
Iscritto il: mar 07 apr, 2020 08:29
Località: Trieste

Re: Motori E Contatori

Messaggioda Alex83vr » gio 19 dic, 2024 21:34

ser gio ha scritto:
Alex83vr ha scritto:

Anche a me sembra strana questa cosa, forse una variabile può essere data dal contesto, condominiale o no, dala distanza contatore.

Nel mio caso prelevo e contabilizzo la corrente dall'impianto condominiale, per arrivare nel mio laboratorio dovrei solo tirare due cavi per circa 10 metri, e sostituire il contatore parziale (circa 100 €).

Una piccola incognita sarebbe quella di capire se c'è spazio nella canalina, ma sarebbe comunque un problema di facile soluzione.

A oggi ho tutto monofase per adesso non ne sento la necessità.


Sergio, credo che il mio elettricista dicesse la stessa cosa che dice Tesla e quindi la cosa più semplice sarebbe stata rifare l’impianto elettrico di tutta l’abitazione. Sosteneva inoltre che per chiedere la trifase bisognasse presentare il progetto dell’impianto e la certificazione.
Onestamente, visti gli investimenti che ho fatto successivamente per il laboratorio e considerando che l’impianto di casa sarà da rifare prima o poi, a volte penso che avrei anche potuto fare lo sforzo e allacciarmi la trifase, però onestamente non mi sono mai sentito limitato dalla potenza delle mie macchine.
Alex83vr
 
Messaggi: 879
Iscritto il: gio 19 ago, 2021 20:14
Località: Verona

Re: Motori E Contatori

Messaggioda gmgd » gio 19 dic, 2024 21:43

zampa85 ha scritto:Non so se l'esperienza può essere utile, ma ormai tanto tempo fa avevo comprato un magazzino, che prima aveva utenza trifase. Ho chiesto di attivare il contratto (chiuso da anni), specificando che avrei voluto sostituire il quadro con un monofase.
Ad un certo punto mi è arrivata la prima bolletta (zero consumi) di 500€ e qualcosa.
Con la seconda bolletta (sempre consumi a zero) altre centinaia di €...

Ovviamente mai pagata una bolletta, maledetti bastardi


Più o meno la stessa cosa successa a me, ho comprato l’attuale laboratorio dove c’era una utenza trifase chiusa
e il riattivo però mi è costato solo 100 €, potenza impegnata 6 kw un un fisso per ogni kw impegnato,
con 6 kw ci fai tutto ( più macchine accese, mai scattato il contatore per superamento potenza).
Non capisco perché predisporre una linea trifase è difficile o costoso, la differenza consiste in un solo filo,
e se uno mastica un po’ di elettricità ( anche con la dentiera ) riesce anche a farselo da solo ( se non si
hanno obblighi di certificazione).
Leggevo sopra che attualmente è possibile prelevare tutta la potenza su una sola fase, è certo?
Io mi sono fatto l’impianto da solo e ricordo che mi sono arrovellato per distribuire la potenza in maniera equa
sulle tre fasi ( 9 linee separate).

Da poco più di un anno Enel mi ha mollato e sono stato passato d’ufficio ad Acea, ho l’impressione
che le bollette siano più leggere rispetto a Enel.
Ultima modifica di gmgd il gio 19 dic, 2024 21:50, modificato 2 volte in totale.
Michele.
_________________________________

Non piantare una grana, pianta un'albero.
gmgd
 
Messaggi: 3867
Iscritto il: mar 27 apr, 2010 21:43
Località: lo sperone d'Italia

Re: Motori E Contatori

Messaggioda Tesla » sab 21 dic, 2024 19:22

foxyzalot ha scritto:Però il mio ragionamento iniziale,della cui bontà non sono assolutamente convinto :oops: , sarebbe stato questo: se il motore troppo grosso sotto sforzo non riceve abbastanza corrente e salta tutto, magari con un motore che di corrente ne richiede meno risolvo il problema.o no🤔?


Il discorso è che i motori non vengono messi lì a caso ma rispondono ad un progetto. Se metti un motore più piccolo, quando la tua macchina ne vorrebbe uno più potente, avrai un motore che cercherà di darti la potenza richiesta dalla macchina e quindi si bruceranno gli avvolgimenti perché non progettati per sopportare l'effetto termico di quella corrente assorbita in più. Le reti elettriche vengo definite "sistemi auto equilibranti".
Avatar utente
Tesla
 
Messaggi: 726
Iscritto il: gio 05 mag, 2016 20:21

Re: Motori E Contatori

Messaggioda Bullnose » sab 21 dic, 2024 21:26

10 euro prendi una presa wi-fi che ti monitora il consumo, la attacchi tra spina della pialla e presa a muro e cosi vedi quanto realmente consuma la pialla. Io con la mia hammer mai avuto problemi. Pialla + aspiratore + altra roba, mai scattato nulla. Magari la tua pialla ha bisogno di manutenzione? cuscinetti, ingrassaggi vari? cosi ti va' sottosforzo. dico come ipotesi
Bullnose
 
Messaggi: 3047
Iscritto il: mar 11 mag, 2010 16:30
Località: Hard at work in the Secret Underground Laboratory... sometimes ShangHai

Re: Motori E Contatori

Messaggioda atlantis1971 » dom 22 dic, 2024 10:51

Ciao a tutti,

LA soluzione è passare il contratto a 4,5 kW o 6 kW. Oltre ad essere economicamente vantaggioso rispetto a cambiare il motore della macchina, ti evita le maggiori tariffazioni di quando fai scattare il contatore, eccedendo quindi il tuo contratto.
Inoltre darei una controllata al tuo impianto esistente, magari aumentando la sezione dei cavi elettrici.
******
Alessandro Geppo Fraxinus Turchetto
******
Avatar utente
atlantis1971
 
Messaggi: 2241
Iscritto il: gio 06 nov, 2014 14:54
Località: Cambiano (TO)

Re: Motori E Contatori

Messaggioda foxyzalot » dom 22 dic, 2024 12:52

beh l'impianto elettrico è stato fatto nel 2011( assieme alla casa) con norme e certificazioni dell'epoca,non dovrebbe essere troppo obsoleto.
per quanto riguarda la pialla, nasce 380 e il motore originale non ricordo quanti CV avesse,quando l'ho portata a casa e ci ho montato un motore 220,nel dubbio l'ho preso da 3CV. ma mi sembra che anche la minimax preveda varie motorizzazioni sulle macchine.ho sempre creduto che cambiasse solo in motore o dici che cambino anche altri componenti?
sani voi e grathie de tut :mryellow: