Messaggioda Francesco Ranalli » gio 21 dic, 2023 12:46

Salve a tutti,
approfitto della vs competenza per rispolverare un vecchio dubbio.

La combinata scm c30 monofase è dotata di 3 motori da 1,8cv. Ne segue un consumo di circa 1,3Kw.
Aggiungendo un aspiratrucioli semplice (il bsw da 750Kw visto su bricosergio), arriverei di poco oltre i 2Kw.

Quindi se i miei calcoli sono corretti (e nutro seri dubbi), appena la signora accende l'aspirapolvere inizia un susseguirsi di urli al pian terreno, corredati dal calendario lato garage....

Sufficiente un gruppo elettrogeno da 3kw secondo voi? Ovviamente uso sporadico legato strettamente agli orari della signora!

thanks
Avatar utente
Francesco Ranalli
 
Messaggi: 579
Iscritto il: ven 12 gen, 2018 11:28

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Edo » gio 21 dic, 2023 13:23

Francesco Ranalli ha scritto:Salve a tutti,
approfitto della vs competenza per rispolverare un vecchio dubbio.

La combinata scm c30 monofase è dotata di 3 motori da 1,8cv. Ne segue un consumo di circa 1,3Kw.
Aggiungendo un aspiratrucioli semplice (il bsw da 750Kw visto su bricosergio), arriverei di poco oltre i 2Kw.

Quindi se i miei calcoli sono corretti (e nutro seri dubbi), appena la signora accende l'aspirapolvere inizia un susseguirsi di urli al pian terreno, corredati dal calendario lato garage....

Sufficiente un gruppo elettrogeno da 3kw secondo voi? Ovviamente uso sporadico legato strettamente agli orari della signora!

thanks


Nel mio caso la signora di turno usa un aspirapolvere Dyson a batteria.
Age quod agis!
Avatar utente
Edo
 
Messaggi: 9154
Iscritto il: mer 28 apr, 2010 20:37
Località: Trento

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Giuseppe55 » gio 21 dic, 2023 14:49

Francesco Ranalli ha scritto:Salve a tutti,
approfitto della vs competenza per rispolverare un vecchio dubbio.

La combinata scm c30 monofase è dotata di 3 motori da 1,8cv. Ne segue un consumo di circa 1,3Kw.
Aggiungendo un aspiratrucioli semplice (il bsw da 750Kw visto su bricosergio), arriverei di poco oltre i 2Kw.

Quindi se i miei calcoli sono corretti (e nutro seri dubbi), appena la signora accende l'aspirapolvere inizia un susseguirsi di urli al pian terreno, corredati dal calendario lato garage....

Sufficiente un gruppo elettrogeno da 3kw secondo voi? Ovviamente uso sporadico legato strettamente agli orari della signora!

thanks


Vi è anche l'alternativa di farsi aumentare il Wattaggio dal fornitore. Se non sbaglio dovrebbero essere disponibili taglie da 4,5 o 6 KW, almeno quà da me è così. Il problema si risolve senza se e senza ma.
Giuseppe55
 
Messaggi: 739
Iscritto il: gio 16 nov, 2023 18:20
Località: Seregno

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Traforo » gio 21 dic, 2023 14:56

Francesco con il gruppo elettrogeno non saprei come funzionano i picchi di consumo, ma considera che fino a qualche anno fa io avevo un contratto da 3 Kw e macchine da 4 CV con annessi aspiratori da 2 CV, non ho mai avuto il minimo problema con il distacco della tensione, le macchine una volta accese non raggiungono mai il loro picco a meno che non ci sia qualcosa che freni il motore, forse la nastro potrebbe dare qualche problema, ma anche in questo vaso con motore da 4 CV e volano da 44 cm non ho mai avuto problemi

Dimenticavo: non è che quando accendevo le macchine tutto il resto della casa era scollegato dalla rete, funzionava tutto, o la lavatrice o la lavastoviglie, computer e luci eternamente accese ovunque da me, 2 frigoriferi, un congelatore e qualcosa altro.
Ultima modifica di Traforo il gio 21 dic, 2023 14:58, modificato 1 volta in totale.
Giuseppe
Avatar utente
Traforo
 
Messaggi: 3619
Iscritto il: lun 03 mag, 2010 14:05
Località: Padova

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda incisore » gio 21 dic, 2023 15:43

Da oltre vent'anni ho il contratto a da 4,5KW proprio per non avere problemi, i costi sono esigui rispetto al 3KW (che comunque consente un certo sforamento).
Certamente quando faccio un uso intensivo delle macchine la bolletta ne risente e sono arrivato anche a 300€, ma generalmente sto sui 200, 220 max, ho una casa abbastanza grande ma tutti gli elettrodomestici sono di ultima generazione e quindi da quel lato non mi posso lamentare.
Direi che è l'estate il periodo con il maggior picco ( se uso molto le macchine), per via del condizionatore che in certi periodi funziona H24. :(
Dai diamanti non nasce niente
Avatar utente
incisore
 
Messaggi: 2273
Iscritto il: sab 06 giu, 2015 21:02
Località: Selvazzano Dentro (PD)

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda ser gio » gio 21 dic, 2023 16:06

Francesco Ranalli ha scritto:.

La combinata scm c30 monofase è dotata di 3 motori da 1,8cv. Ne segue un consumo di circa 1,3Kw.
Aggiungendo un aspiratrucioli semplice (il bsw da 750Kw visto su bricosergio), arriverei di poco oltre i 2Kw.


Vedo che sei così sicuro di quello che andrai a consumare, dell'energia che impegnerai, hai fatto delle misurazioni?
Ultima modifica di ser gio il gio 21 dic, 2023 16:16, modificato 2 volte in totale.
Sergio

Aggiungi qui il tuo nome, così sapremo come chiamarti.

“La semplicità è la suprema sofisticazione” - Leonardo da Vinci -
Avatar utente
ser gio
Staff
 
Messaggi: 19382
Iscritto il: mar 27 apr, 2010 15:16
Località: MB

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Francesco Ranalli » gio 21 dic, 2023 16:34

Ragazzi grazie a tutti.

Per Ser Gio: no, non ho fatto misurazioni di nessun tipo (N'so bono!) :(

Per Giuseppe, Traforo e Incisore (ciao Marco): si avevo pensato ad ampliare a 4,5Kw ma visto che cmq il gruppo elettrogeno non lo debbo comprare (lo uso per altre cose) preferirei usare quello.

Tutto sta nel capire i consumi e non ho la minima idea di come fare :cry:


Forse ha ragione Edo, faccio prima a sostituire la signora! :mryellow:
Avatar utente
Francesco Ranalli
 
Messaggi: 579
Iscritto il: ven 12 gen, 2018 11:28

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Edo » gio 21 dic, 2023 18:34

Francesco Ranalli ha scritto:

Forse ha ragione Edo, faccio prima a sostituire la signora! :mryellow:


La signora lasciala stare.
Ho i tuoi stessi assorbimenti, con la LAB 300 da 1.8 kW e l'aspiratore da 0.75 kW ma raramente è saltata la corrente e mia moglie è contentissima di usare il Dyson...
Age quod agis!
Avatar utente
Edo
 
Messaggi: 9154
Iscritto il: mer 28 apr, 2010 20:37
Località: Trento

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Francesco Ranalli » ven 22 dic, 2023 09:32

Quindi credo possa andare bene il gruppo da 3Kw.
Grazie a tutti e buone feste!
Avatar utente
Francesco Ranalli
 
Messaggi: 579
Iscritto il: ven 12 gen, 2018 11:28

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Arsenico » ven 22 dic, 2023 14:56

Francesco Ranalli ha scritto:Salve a tutti,
approfitto della vs competenza per rispolverare un vecchio dubbio.

La combinata scm c30 monofase è dotata di 3 motori da 1,8cv. Ne segue un consumo di circa 1,3Kw.
Aggiungendo un aspiratrucioli semplice (il bsw da 750Kw visto su bricosergio), arriverei di poco oltre i 2Kw.

Quindi se i miei calcoli sono corretti (e nutro seri dubbi), appena la signora accende l'aspirapolvere inizia un susseguirsi di urli al pian terreno, corredati dal calendario lato garage....

Sufficiente un gruppo elettrogeno da 3kw secondo voi? Ovviamente uso sporadico legato strettamente agli orari della signora!

thanks


I motori elettrici non sono delle resistenze elettriche che assorbono da subito quanto in etichetta. I motori elettrici hanno uno spunto che può essere anche di qualche Ampere superiore al valore dell'assorbimento. Ma quelle potenze che tu hai letto sono l'assorbimento massimo che il motore sviluppa quando i suoi avvolgimenti raggiungono gli 85 gradi centigradi. In condizioni normali, pertanto, l'assorbimento a regime è molto più basso.

Nel mio laboratorio ho 3 kw e oltre lampade (150 W totali), vanno in contemporanea un filtro elettrostatico (assorbimento 100 watt), una macchina (es. banco fresa con triton da 2400 watt), aspiratrucioli da 750 watt, oltre a qualche caricabatteria e la radio. Mai saltato il contatore.
Se misurassi con una pinza amperometrica, ti accorgeresti che i 2400 watt del banco fresa in realtà non sono assorbiti tutti, ma solo qualche centinaio.....


Probabilmente il contratto standard da 3 (3,3) KW potrebbe essere sufficiente
Ultima modifica di Arsenico il ven 22 dic, 2023 15:02, modificato 1 volta in totale.
[color=darkred]Misura due volte taglia una volta[/color]
Avatar utente
Arsenico
 
Messaggi: 4244
Iscritto il: mer 18 feb, 2015 21:28

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Bric » ven 22 dic, 2023 19:02

Come dice Arsenico. Se hai un'auto in grado di sviluppare 100 HP, non li usi sempre tutti. così; forse l'aspiratrucioli, ma non i motori della combinata.
Ma se comunque ti serve un gruppo elettrogeno, accertati bene della potenza EFFETTIVA erogabile. Non ti fidare delle scritte sui gruppi elettrogeni con gli occhi a mandorla!
Avatar utente
Bric
 
Messaggi: 1472
Iscritto il: lun 11 apr, 2016 23:27
Località: San Giorgio Monferrato (AL)

Re: Dubbio Consumi

Messaggioda Pilandro » lun 25 dic, 2023 13:52

I problemi relativi all'assorbimento di energia riguardano soprattutto le resistenze elettriche: lavastoviglie e lavatrice in fase di riscaldamento dell'acqua, ferro da stiro, asciugacapelli (tre donne in casa) e il condizionatore. Misurando l'assorbimento di circolare e aspiratore o della fresatrice cmt da 2400w di targa con l'aspiratore collegato, raramente ho superato i 1500w. Probabilmente se la lavastoviglie sta scaldando l'acqua e tagli del faggio da 4cm di spessore ti troverai al buio.
Per quanto riguarda il gruppo elettrogeno è da considerare la potenza apparente che riesce ad erogare in continuazione (misurata in kVA) e non quella di spunto. Inoltre è bene ricordare che alcuni macchinari necessitano di correnti di spunto particolarmente elevate (compressore) e non è detto che il gruppo elettrogeno riesca a fornirle.
Ultima considerazione riguarda la forma d'onda erogata dal gruppo elettrogeno, che non è (quasi) mai sinusoidale come quella della rete elettrica e che potrebbe causare dei problemi agli utensili: ho una smerigliatrice angolare AEG che collegata al generatore, a vuoto continua a variare il numero di giri.