massimos ha scritto:Edo ha scritto:Considerando una delle travi, lunga 2.98 m e di sezione 88x118 mm, semplicemente appoggiata e distanziata di 48 cm l'una dall'altra, per contenerne la freccia elastica entro il valore di 7.45 mm, ovvero 1/400 della luce netta, puoi caricarla con 1875 N, che corrisponde ad un carico uniformemente distribuito sulla trave pari a 131 Kg/mq.
La sollecitazione unitaria a flessione è di 3.42 N/mmq, circa 1/3 di quella ammissibile per l'abete.
La trave corrispopnde a quella centrale, la più caricata.
Le altre due sopportano metà del carico...
In altre parole, se da un lato potresti quasi triplicarne il carico, (su quella centrale) pur mantenendoti entro i limiti di sicurezza per la sollecitazione a flessione, avresti però una freccia elastica troppo elevata, non compatibile con le norme.
Tieni presente che il mio è un calcolo prudenziale, con un modulo di elasticità per l'abete pari a 7200 N/mmq, per carico permanente.
Ho omesso il calcolo dei puntoni ma mi sembrano più che sufficienti a reggere anche un carico maggiore.
Buonasera Edo, la trave, di legno abete massello, orizzontale è lunga 296 cm ed ha sezione rettangolare, 8,8cmx 11,8 cm. Mi puoi dire come hai fatto a tirare fuori il risultato di 131 kg al mq, la portata massima del mio soppalco intendi. Grazie molte per la vostra disponibilità.
Massimo.
La normativa per il calcolo dei solai delle abitazioni prevede un carico uniformemente distribuito di 200 Kg/mq.
Quindi sono partito da lì e dopo alcuni calcoli, per tentativi, ho estrapolato il carico uniformemente distribuito che la trave centrale, di quelle dimensioni, appoggiata alle due estremità, potesse sostenere, senza flettere oltre 7.5 mm, ovvero 1/400 della luce netta della trave...