Traforo ha scritto:Scusate ma non sono mica convinto di quello che dite
Ammettiamo che il calorifero sia composto solo da una tubazione di rame, oppure stacco il fancoil e unisco i due tubi che lo collegano, è praticamente impossibile stabilire quale sia la mandata e quale il ritorno, lo stesso è con il calorifero, che io colleghi da una parte la mandata e dall'altra il ritorno non credo ci siano sostanziali differenze perchè il calorifero per me è il prolungamento del tubo di rame, ditemi che è così perchè domani devo iniziare a tagliare e non vorrei fare danni

Se è un impianto monotubo con valvole a 4 vie e sonda orizzontale, quindi con un collegamento in serie dei radiatori, non puoi invertire l'ingresso (mandata) con l'uscita (ritorno) perchè invertiresti il flusso nella valvola e credo che non funzionerebbe più nulla, compresi gli altri radiatori collegati allo stesso anello.
In questo tipo di impianto, se chiudi un solo radiatore, gli altri possono funzionare, perchè l'uscita del radiatore precedente diventa l'ingresso del successivo.
Questo tipo di valvole sono montate in basso soltanto da una parte e la sonda, inserita orizzontalmente nel radiatore, ne permette il corretto funzionamento e il flusso dell'acqua all'interno, con il ritorno nella stessa valvola.
In un impianto a due tubi, solitamente la valvola è in alto e l'uscita è in basso, dallo stesso lato del radiatore e a volte anche dal lato opposto.
Sull'uscita c'è una valvola regolabile, chiamata detentore, che serve per regolare la portata di acqua all'interno del radiatore.
Questo è un tipico impianto in parallelo.
Anche qui non puoi invertire la mandata col ritorno, semplicemente perchè alimentando il radiatore dal basso, la valvola superiore verrebbe alimentata in senso contrario e non funzionerebbe bene. Inoltre, la resa del radiatore calerebbe, perchè alimentando i radiatori dal basso, il flusso sarebbe rallentato.
Infatti se l'acqua entra dall'alto, raffreddandosi diventa più pesante e quindi esce in basso più fredda.
Nell'impianto monotubo con valvola in basso, senza la sonda orizzontale, che ha la funzione di migliorare il flusso e lo scambio termico nel radiatore, la resa di quest'ultimo sarebbe molto più bassa..
Quindi stai attento a quello che fai!
Se hai un impianto ad anello monotubo con valvole a 4 vie montate in basso (Oppure anche monotubo con eiettori), non puoi trasformarlo in un impianto a due tubi con collegamento in parallelo e valvola d'ingresso in alto.