Attuatore Elettrotermico

Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » mer 13 nov, 2019 09:17

un nome pomposo per le testine che aprono/chiudono i circuiti idraulici del riscaldamento. Mi si è guastata una che riporta solo un logo e la data (94) di costruzione. Forse Giacomini ma non trovo piu cose dello stesso aspetto. Scopro aprendola un funzionamento “strano”. Una pasticca resistiva è alimentata attraverso un diodo e scalda il contenuto di un cilindretto, un materiale ceroso, che nel mio caso era trafilato e solidificato fuori dalla propria sede.
questo aziona un bilancere che solleva l’altro lato contro una molla molto forte, e apre la valvola.
È avvitato sulla valvola con una ghiera da M30x1.5. Credendo di dover rispettare solo l’attacco e il tipo NC (in assenza di alimentazione la valvola è chiusa) ho preso quella verde (cinese).
Si installa, la ghiera è compatibile, alimentandola muove il pistoncino interno, ma pare non avere abbastanza forza da tenere chiusa la valvola.
La costruzione pare diversa, tutta in asse, non pare usare un bilancere.

Immagine

cosa devo cercare?

grazie
Roland
 
Messaggi: 1188
Iscritto il: lun 06 ago, 2018 22:45

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda biomass » mer 13 nov, 2019 12:06

testina elettrotrmica
Avatar utente
biomass
 
Messaggi: 1046
Iscritto il: mar 24 mag, 2016 18:12
Località: Pordenone nord -prealpi friulane

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda biomass » mer 13 nov, 2019 12:11

ci sono testine 220v e testine 24v
poi ci sono testine chiuse, che aprono se alimentate
poi ci sono testine aperte , che chiudono se alimentate
Avatar utente
biomass
 
Messaggi: 1046
Iscritto il: mar 24 mag, 2016 18:12
Località: Pordenone nord -prealpi friulane

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » mer 13 nov, 2019 12:41

biomass ha scritto:ci sono testine 220v e testine 24v
poi ci sono testine chiuse, che aprono se alimentate
poi ci sono testine aperte , che chiudono se alimentate


grazie. Quella che ho preso è corretta come attacco, come tensione, e, come ho scritto sopra è NC: quando si alimenta, dopo circa 2 minuti il cilindretto si ritira e apre la valvola. solo che non ha piu la forza di chiuderla quando si toglie l’alimentazione.
Per questo chiedevo cosa bisogna controllare oltre a questi parametri?
Roland
 
Messaggi: 1188
Iscritto il: lun 06 ago, 2018 22:45

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda triuso » gio 14 nov, 2019 09:34

a volte è lo stelo della valvola a incantarsi e l'attuatore non ha colpa oppure ancora fanghi e poltiglia dell'impianto impediscono alla valvola di chiudersi completamente
triuso
 
Messaggi: 648
Iscritto il: lun 05 nov, 2018 09:15

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » gio 14 nov, 2019 13:35

infatti, potrebbe essere così come dici... Intanto ho messo uno spessore in ottone tra lo stelo della valvola e il pistoncino dell’attuatore... non chiude completamente ma va.
Roland
 
Messaggi: 1188
Iscritto il: lun 06 ago, 2018 22:45

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda triuso » gio 14 nov, 2019 20:18

di solito quelle teste elettrotemiche comandano valvole con uno stelo e se non ci avviti nulla sono aperte mentre se ci metti una manopola manuale o l'attuatore si chiude la circolazione spingendo lo stelo

questi comandi elettrotermici quando sono a riposo cioè non alimentati chiudono mentre quando sono in tensione tempo qualche minuto la cera si scalda e sfruttando la dilatazione aprono la valvola ossia smettono di spingere

l'attacco filettato 30x1,5 è una misura comune anche per le valvole termostatiche ad esempio sono di quella misura quelle della RBM se ben ricordo ma la compatibilità dell'attacco non significa che sia tutto a posto a seconda dei produttori può variare la lunghezza dello stelo e la sua corsa ed è probabilmente il tuo caso visto che con uno spessorino hai migliorato e di molto le cose
triuso
 
Messaggi: 648
Iscritto il: lun 05 nov, 2018 09:15

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Edo » gio 14 nov, 2019 20:49

Attuatori Watts Cazzaniga: https://wattswater.it/catalog/hydronic-radiant-heating-solutions/actuators-and-motors-for-heating-systems/

https://wattswater.it/upload/iblock/6ae/22C_22CX_22CX5_26LC_TS_IT_W_IT_06_19_Rev4web.pdf
Ultima modifica di Edo il gio 14 nov, 2019 20:51, modificato 1 volta in totale.
Age quod agis!
Avatar utente
Edo
 
Messaggi: 9154
Iscritto il: mer 28 apr, 2010 20:37
Località: Trento

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » gio 14 nov, 2019 20:51

triuso ha scritto:di solito quelle teste elettrotemiche comandano valvole con uno stelo e se non ci avviti nulla sono aperte mentre se ci metti una manopola manuale o l'attuatore si chiude la circolazione spingendo lo stelo

questi comandi elettrotermici quando sono a riposo cioè non alimentati chiudono mentre quando sono in tensione tempo qualche minuto la cera si scalda e sfruttando la dilatazione aprono la valvola ossia smettono di spingere

l'attacco filettato 30x1,5 è una misura comune anche per le valvole termostatiche ad esempio sono di quella misura quelle della RBM se ben ricordo ma la compatibilità dell'attacco non significa che sia tutto a posto a seconda dei produttori può variare la lunghezza dello stelo e la sua corsa ed è probabilmente il tuo caso visto che con uno spessorino hai migliorato e di molto le cose


Mi torna tutto quello che scrivi. C’e inoltre una regolazione interna alla valvola che si varia ruotando una ghiera numerata attorno allo stelo. Una acciaccatura praticata sul corpo valvola forse indicava lo “zero” per la testina che c’era montata prima. La forza di queste molle è notevole; l’impressione da profano, è che ci siano valvole di questo tipo che reggono una discreta colonna d’acqua (2 piani nel mio caso), relativa molla molto “rigida” ed altre dedicate ad impianti a pavimento con molla piu docile e ghiera zigrinata da avvitare a mano.
Comunque dopo aver smanettato apri e chiudi ed aver probabilmente rimosso con ciò, un po’ di incrostazioni, ho trovato un buon compromesso con minimi trafilamenti da chiusa. Grazie!
Ultima modifica di Roland il gio 14 nov, 2019 20:52, modificato 1 volta in totale.
Roland
 
Messaggi: 1188
Iscritto il: lun 06 ago, 2018 22:45

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » gio 14 nov, 2019 20:57

perfetto Edo. :inchino: era proprio fatta in quel modo, anche se di altra marca che forse non esiste piu
Probabilmente avrei dovuto capirlo prima di acquistare sul web la prima che ho trovato...
Roland
 
Messaggi: 1188
Iscritto il: lun 06 ago, 2018 22:45

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Edo » gio 14 nov, 2019 21:15

Roland ha scritto:
biomass ha scritto:ci sono testine 220v e testine 24v
poi ci sono testine chiuse, che aprono se alimentate
poi ci sono testine aperte , che chiudono se alimentate


grazie. Quella che ho preso è corretta come attacco, come tensione, e, come ho scritto sopra è NC: quando si alimenta, dopo circa 2 minuti il cilindretto si ritira e apre la valvola. solo che non ha piu la forza di chiuderla quando si toglie l’alimentazione.
Per questo chiedevo cosa bisogna controllare oltre a questi parametri?


Dovrebbe esserci una molla intorno all'attuatore a cera...
Age quod agis!
Avatar utente
Edo
 
Messaggi: 9154
Iscritto il: mer 28 apr, 2010 20:37
Località: Trento

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Edo » gio 14 nov, 2019 21:18

https://www.amazon.it/ATTUATORE-ELETTROTERMICO-CAZZANIGA-WATTS-22C230NC4/dp/B01N2TURKH
Age quod agis!
Avatar utente
Edo
 
Messaggi: 9154
Iscritto il: mer 28 apr, 2010 20:37
Località: Trento

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » ven 15 nov, 2019 08:30

Edo ha scritto:
Roland ha scritto:
biomass ha scritto:ci sono testine 220v e testine 24v
poi ci sono testine chiuse, che aprono se alimentate
poi ci sono testine aperte , che chiudono se alimentate


grazie. Quella che ho preso è corretta come attacco, come tensione, e, come ho scritto sopra è NC: quando si alimenta, dopo circa 2 minuti il cilindretto si ritira e apre la valvola. solo che non ha piu la forza di chiuderla quando si toglie l’alimentazione.
Per questo chiedevo cosa bisogna controllare oltre a questi parametri?


Dovrebbe esserci una molla intorno all'attuatore a cera...


c’è naturalmente, o almeno credo perchè queste testine non sono apribili in modo non distruttivo. il dubbio era che fosse debole. Hanno tipicamente valori superiori a 100-150 N
Roland
 
Messaggi: 1188
Iscritto il: lun 06 ago, 2018 22:45

Re: Attuatore Elettrotermico

Messaggioda Roland » ven 15 nov, 2019 08:49

Edo ha scritto:https://www.amazon.it/ATTUATORE-ELETTROTERMICO-CAZZANIGA-WATTS-22C230NC4/dp/B01N2TURKH


buona anche questa grazie. Questo produttore sulla scheda riporta la corsa e la forza, ed ha modelli da 3 e da 5 mm con forza da 100 o 110 N. Non è poco... se non ricordo male è dell’ordine di un pedale frizione!
Roland
 