Avvolgicavo

Re: Avvolgicavo

Messaggioda orione » mar 27 dic, 2016 12:07

in effetti l'asciugacapelli non è un carico da poco. È resistivo e mediamente per dare un ordine di grandezza assorbe (con la resistenza al max) 7 A. Se la caduta di tensione sul cavo è piccola si può dire che questo valore non viene modificato dalla prolunga (approx) che deve dissipare una potenza di R x I^2 ovvero circa 50 x R dove R è la resistenza della prolunga Considerato che si trrovano le R per unità di lunghezza (chiamiamola r piccolo) e che qui si deve considerare che sono due tratte (andata e ritorno), il cavo dovrà dissipare una potenza 100 x l x r, dove l è la lunghezza del cavo non estratto
Di solito sono cavi 3x 0.5 o 3x 0.75 in genere quindi abbastanza sottili, con r = 0.03 ohm/m
Già qui si intuisce il potenziale pericolo perchè 10 m di cavo non svolto devono dissipare 30 W di potenza che sviluppano calore.con un rateo costante nel tempo. Questo in assenza di dissipazione fa crescere la temperatura proporzionalmente al tempo di utilizzo.
Anche la porzione svolta deve dissipare i suoi 3 W/m ma questo di solito non comporta problema.
Ma se sono confinati in una piccola regione chiusa e con poca superficie esposta all'aria, questi si riscaldano. Il primo sintomo è che la guaina si rammollisce e assume un aspetto spiralato che rimane anche quando si raffredda.
Quindi attenzione. La stima sopra è di caso peggiore ma tuttavia ....
Ultima modifica di orione il mar 27 dic, 2016 12:11, modificato 1 volta in totale.
orione
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: sab 13 set, 2014 16:02

Re: Avvolgicavo

Messaggioda Fabio25 » mar 27 dic, 2016 12:08

La. Potenza dell. Asciugacapelli non la conosco, ma posso informarmi.

La necessità di u avvolgicavo a molla è dettata dal fatto di non avere fili morti da dover riporre al termine dell utilizzo, insomma la richiesta pervenutami è un sistema pratico, veloce e confortevole, da qui l idea di cercare un avvolgicavo a molla che con un gesto taglie dai piedi il filo.

Avevo pensato, anche prima dell avvolgicavo,a un filo a molla, ma devo capire la lunghezza sia in fase di riposo che in fase estesa, potrebbero esserci pure li problemi di intralcio quando a riposo
" U sparagnu non avi statu mai guadagnu! "
Fabio25
 
Messaggi: 2818
Iscritto il: sab 05 mar, 2016 16:04

Re: Avvolgicavo

Messaggioda orione » mar 27 dic, 2016 12:35

barone rosso ha scritto:Per un'asciugacapelli????? ammazza e cerchi il rotozeca???
boh in ogni caso sono dimensionati per potenza 2kW non sono molto per quei sistemi li monto/progetto da un bel pò ripeto problemi con le saldatrici ma per ovvie ragioni, in ogni caso pvc butile gomma etc, il problema è sulle spire che si vengono a creare per effetto della corrente (elettromagnetismo) , e stop. saluti buona phonata


quando ho iniziato a scrivere sopra, non c'era ancora il tuo messaggio ed il successivo.., quindi ho ripetuto in parte cose già dette da te e da Bric. Ma questa dell'induttanza non l'ho capita: se nei due conduttori del cavo il verso della corrente è opposto, come deve essere nel sistema monofase senza perdite, come possono produrre campo magnetico in modo significativo? e come possono costituire un induttore di induttanza non trascurabile?
Ultima modifica di orione il mar 27 dic, 2016 12:36, modificato 1 volta in totale.
orione
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: sab 13 set, 2014 16:02

Re: Avvolgicavo

Messaggioda barone rosso » mar 27 dic, 2016 15:36

E' una prescrizione che ti dicono quando alimenti soprattutto le saldatrici con correnti elevate, svolgere completamente la bobina. All'interno ha il sistema metallico a molla per il richiamo del cavo.
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Avvolgicavo

Messaggioda barone rosso » mar 27 dic, 2016 15:40

Fabio25 ha scritto:La. Potenza dell. Asciugacapelli non la conosco, ma posso informarmi.

La necessità di u avvolgicavo a molla è dettata dal fatto di non avere fili morti da dover riporre al termine dell utilizzo, insomma la richiesta pervenutami è un sistema pratico, veloce e confortevole, da qui l idea di cercare un avvolgicavo a molla che con un gesto taglie dai piedi il filo.

Avevo pensato, anche prima dell avvolgicavo,a un filo a molla, ma devo capire la lunghezza sia in fase di riposo che in fase estesa, potrebbero esserci pure li problemi di intralcio quando a riposo


Allora lascia perdere il rotozeca (anch eperchè è un bel bestione) e cerca veramente un avvolgicavo per aspirapolvere, io ho usato lo stesso sistema per alimentare seganastro, bando sega circolare e banco fresatrice, ovviamente accendo solo una cosa alla volta, ma la comodità e che finito il tutto non hai cavi in mezzo alle balle.
Ho comunque tagliato il cavo a misura.
L'aspirapolvere ne trovi parecchie nelle isole di recupero rifiuti, cercane una da 2kW il cavo non lo sostituire perchè ha il cavo piatto unico problema è che solitamente sono bipolari senza terra, ma il phon dovrebbe essere doppio a isolamento quindi solo f e N. Il cavo di solito è 0.75mmq H03VV-F, temperatura max esercizio normalmente 60°C.
Più o meno 6 A di portata 1.2kW
Ultima modifica di barone rosso il mar 27 dic, 2016 15:50, modificato 3 volte in totale.
Avatar utente
barone rosso
 
Messaggi: 2738
Iscritto il: ven 15 ott, 2010 16:28
Località: Pinerolo

Re: Avvolgicavo

Messaggioda aceofblade » mar 27 dic, 2016 16:15

In alternativa puoi anche dartelo con gli avvolgitori sa tapparella, cisi decidi lunghezza e sezione cavo, un po piu laborioso ma sempre economico.

Quanto al tenerla arrotolata ...empirucamente posso dire di aver avuto noie solo tenendo la prolunga arrotolata usando la saldatrice o lavsqyadratrice per varie ore, per tutto il resto nessun problema, in ambo i casi e abdata a banane la scatola integrata con le prese.

Ciao

Dan
aceofblade
 
Messaggi: 2056
Iscritto il: gio 29 apr, 2010 08:27
Località: Dronero (cn)

Re: Avvolgicavo

Messaggioda orione » mar 27 dic, 2016 19:32

Immagine

questa era una 3 x 1.5 mmq usata per la troncatrice che tenevo su un carrello e col bel tempo trascinavo all'esterno non svolgendo completamente il cavo. 1700 W in condizioni di massimo assorbimento quindi mai raggiunti, funzionamento intermittente. La gran parte era svolta, diciamo che rimanevano meno di 10 m. Quindi non più di 10 W secondo la stima di cui sopra, anch'io ero perplesso nel credere fosse stato il riscaldamento la causa di quella deformazione, come sosteneva vito (chissà quanto tempo fa e dove, e se ci legge ancora)... Poi riprovai e in effetti vito aveva ragione: scaldava.
orione
 
Messaggi: 2100
Iscritto il: sab 13 set, 2014 16:02

Precedente

Torna a Macchine ed elettroutensili