barone rosso ha scritto:
E' tutto corretto quello che scrivi ma in ogni caso è fondamentale che qualsiasi utilizzatore non deve arrecare "disturbo" alla rete sennò che la cosa nonfunge.
Hai presente gli ascensori moderni se facessero tutto sto casini i condomini avrebbero tutta l'elettronica bruciata ed oggi con tutti i sistemi auto che si montano fai una strage,
Certo, mi è chiaro. Per chi ci legge le norme Emc impongono che il dispositivo non emetta oltre ad un certio limite disturbi condotti sui cavi e irradiati come onde (emissione) e inoltre che un dispositivo continui a funzionare correttamente anche in presenza di disturbi sia sull'alimentazione che con scariche elettrodtatiche che irradiati fino ad un certo limite. (Immunità). Se qualcosa non va o uno "sporca" troppo o l'altro è troppo "permaloso".
la scheda sicuramente fa qualche troiaio
Tradotto nel linguaggio emc : "emette"
ma l'impianto deve dissiparlo
traduzione emc: "deve risultare immune"

(scusa, era per collegare a sopra)
Certo, in teoria

ma come ho detto prima ho avuto modo di verificare molti sedicenti prodotti CE che non lo erano, ovvero: il troiaio era "illegalmente" alto, oppure "impazzivano" per un telefonino nei paraggi, anche macchine per segheria. E volavano i tronchi
Armoniche per esperienza terza e undicesima li ho solo trovat ein impianti industriali con puntatrici e forni a "micro" per metalli....fonderia tanto per capirci dove usano i rottami con induttore,penso tu conosca il meccanismo,
Conosco, per esperienza diretta ho trovato terza sesta e nona in un normale ospedale solo a causa dei tantissimi piccoli alimentatori switching presenti. Tutte le armoniche multiple di 3, sai meglio di me, si sommano sul neutro anziche annullarsi anche se i carichi sono perfettamente bilanciati. Cosa succedeva? Il neutro passava nel cortile di fronte al microscopio elettronico che non funzionava bene. Misurato da alcuni il campo magnetico con filtro a 50 hz era sotto i limiti .... Erano i 150 hz 300 hz e via dicendo .
90 su 100 è al'impianto che fa qualche casino

si si, tu nei hai visti sicuro molti
quello che non capito è il motivo per il quale sconsigli la prova con il D
Non che sia un rimedio elegante aumentare la soglia di tolleranza e passare da un C ad un D, ma sarebbe ammessa o sbaglio? Non ho trovato nessuna norma che lo impedisca per gli impianti civili.... Sbaglio?