atlantis1971 ha scritto:Scusa Edo, vorrei capire bene:
[*]come fai ad usare un termosifone in ghisa con la temperatura dell'acqua bassa, ad es 43 °C come la mia? Ovvero... che resa hai? Dovrebbe essere sempre acceso, h24 e sperare che la temperatura erogata basti a compensare il freddo in casa. I consumi si alzerebbero a manetta;
[*]trovo che la differenza tra un impianto a bassa inerzia, come i radiatori in lamiera di acciaio ed uno ad alta inerzia come i radiatori in ghisa stia, nella pratica, solo nella risposta più o meno immediata al calore emesso. Ovvero se accendo il riscaldamento all'ora X, con un sistema a bassa inerzia il calore sarà disponibiledopo, ipotizziamo, 30 minuti mentre con uno ad alta inerzia mgari dopo h 1/1:30';
[*]dici che la resa nominale di un radiatore è data con un deltaT = 60 °C. Intendi che se ho 17 gradi in casa e ne voglio 20 devo avere una temperatura nei termo di 77 °C?
[/list]
Grazie per i chiarimenti.
Il radiatore ha un ingresso ed un'uscita, con temperature che sono ovviamente diverse, perchè l'acqua circolando si raffredda.
La differenza di temperatura fra ingresso ed uscita è normalmente di 10 gradi, (20 gradi con le valvole termostatiche) per cui se ipotizzassimo una temperatura di ingresso (o di mandata) di 75 °C, quella di uscita sarebbe di 65 °C.
Mediamente la temperatura media nel radiatore sarebbe di (75+65)/2=70 °C e quindi rispetto all'aria ambiente a 20 °C, vi sarebbe un delta T di 50 °C.
Per convenzione la resa nominale di un determinato tipo di radiatore è data con un delta T di 60 °C (ora con le ultime norme 50 °C).
Con differenze di temperatura media inferiori la resa "F" cala in base ad una formula che per un radiatore lamellare in lamiera è: 4.88 x Delta T 1,3/1000
Quindi se per esempio un elemento di quel radiatore fornisce 100 W con un delta T di 60 °C, con un delta T di 23 °C (43 - 20) fornisce soltanto 29 W.
Se in fase di progetto tieni presente questo fatto, basta aumentare la superficie del radiatore (O il numero di elementi), per avere la stessa potenza emessa...
Quindi, nel caso specifico, se per esempio la tua stanza avesse un fabbisogno termico di 1000 W, avresti bisogno di un radiatore con 10 elementi con un delta T di 60 °C, mentre con 23 te ne servirebbero 10/0.29= 35 elementi. Non so se sono riuscito a spiegarmi...