Un termico da 10 nei primi minuti può consentire il passaggiio di correnti ben superiori ai 4.5 kw equivalenti quindi escluderei possa essere il termico, più probabile una protezione magnetica per cortocircuito.
Il generale.... Cos'è? C'ha scritto C16 o C10? o ha un pulsantino e ha scritto 0,03A ?
Se è questo è un differenziale e perchè girando la spina puô funzionare?
Supponi in un angolo l'isolamento si sia un po' danneggiato e lasci passare una debole corrente verso terra. Le resistenza della perdita sia 2000 Ω
Tutta la resistenza di riscaldamento sarà circa 12 Ω e se tu potessi misurare la tensione lungo il tragitto questa avrebbe un andamento del tipo mostrato sopra in azzurro. La corrente sarà sui 9 A.
Attenzione che un po' si perde. Se il danno è come in figura la corrente di perdita sarà 200/2000 = 0,1 A ovvero ne entrano 9 e ne escono 8.9. È superiore a 0,03 e il differenziale salta.
Se adesso giri la spina la zona dannegguata sarà interessata da ciirca 30 V perchè cade dall'altro lato. Quindi 30/2000 = 0,015 A: ne entrano 9 e ne escono 8,985 quindi il differenziale non salta.
Chiaro che non succede spesso una combinazione del genere ma siccome provare non costa nullla, vale la pena.
Tu hai provato immagino, e non è servito, giusto?