Trifase Ed Avviamento Master/slave.. Come Ho Risolto.

Trifase Ed Avviamento Master/slave.. Come Ho Risolto.

Messaggioda yodacin » mer 15 dic, 2021 10:46

Dopo aver acquistato pialla e sega a nastro, mi son fatto anche l'aspiratrucioli. Tutto trifase naturalmente.

Ogni volta partivo con l'aspiratrucioli e "correvo" a fare la lavorazione, a volte finito di lavorare, mi dimenticavo dell'aspiratrucioli per colpa delle cuffie e dei tappi!
Ho risolto il problema con un relé Trifase alimentato a 200 e un master slave comprati dai noti siti di vendite.
Premetto che sono un "meccanico" e non elettricista ma ho avuto un collega che mi ha aiutato.

I componenti acquistati:
Immagine
Master slave per il comando del relé a 240v

E qui sotto il relé trifase con binina a 240v
Immagine


Qui lo schema:
Immagine

Volevo condividere il risultato!

Naturalmente a monte ho messo un interruttore per non lasciare il master slave sotto tensione.
Immagine
Non ho preso esattamente questo con testo da 32 A ma uno da 20 A. :fatica: