Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda Batterizio » mer 12 mag, 2021 00:47

Salve a tutti, ho la necessità di montare un soft starter sulla mia pialla fs che monta un motore da 3cv (2,2 kW) per limitare la corrente di spunto. Premetto che il mio problema non è legato alla partenza brusca del motore ma al calo di tensione che si verifica ogni volta che accendo la macchina. Essendo collegata al contatore di casa ho paura che alla lunga si possano produrre danni agli elettrodomestici. Ne ho già montato uno sulla sega a nastro e quello sfarfallio delle lampade di casa all'accensione non si verifica più, ma il motore di questa sega è molto più piccolo. Mi servirebbe un soft starter che possa gestire i 2,2kw del motore della pialla fs. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie
Batterizio
 
Messaggi: 263
Iscritto il: ven 19 ott, 2018 22:38

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda Arsenico » mer 12 mag, 2021 08:07

non vorrei dire una stupidaggine (non sono molto ferrato in materia) ma, a parte gli inverter, credo che la soluzione al tuo problema possa essere l'applicazione di un secondo condensatore (di pari capacità) dotato di disgiuntore incorporato.

Attendi comunque le risposte di chi è più esperto di me.
[color=darkred]Misura due volte taglia una volta[/color]
Avatar utente
Arsenico
 
Messaggi: 4244
Iscritto il: mer 18 feb, 2015 21:28

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda triuso » mer 12 mag, 2021 12:25

il condensatore di solo spunto provoca una partenza molto più vigorosa e un picco di corrente molto maggiore e tipicamente di durata minore
Tipicamente se tutto l'insieme lo permette perchè ovviamente se ci sono delle masse da mettere in rotazione hanno la loro inerzia

il soft starter per motori asincorni limita si la corrente di spunto ma allunga la fase di avviamento e potrebbe anche non riuscire a partire perchè limitando la corrente limitano anche la coppia del motore

Non puoi maggiorare la linea elettrica che arriva dal contatore fino in laboratorio? con cavi ad esempio da 6 mmq

Ciaro che se la linea è deriva dall'impianto di casa con cavi di sezione modesta hai quel problema
triuso
 
Messaggi: 648
Iscritto il: lun 05 nov, 2018 09:15

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda Batterizio » gio 20 mag, 2021 13:46

Grazie per le risposte, proverò a portare un cavo da 6mm e vediamo come si comporta. :inchino:
Batterizio
 
Messaggi: 263
Iscritto il: ven 19 ott, 2018 22:38

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda homofaber » ven 21 mag, 2021 15:01

Batterizio ha scritto:Salve a tutti, ho la necessità di montare un soft starter sulla mia pialla fs che monta un motore da 3cv (2,2 kW) per limitare la corrente di spunto. Premetto che il mio problema non è legato alla partenza brusca del motore ma al calo di tensione che si verifica ogni volta che accendo la macchina. Essendo collegata al contatore di casa ho paura che alla lunga si possano produrre danni agli elettrodomestici. Ne ho già montato uno sulla sega a nastro e quello sfarfallio delle lampade di casa all'accensione non si verifica più, ma il motore di questa sega è molto più piccolo. Mi servirebbe un soft starter che possa gestire i 2,2kw del motore della pialla fs. Qualcuno ha esperienza in merito? Grazie

Il calo di tensione lo hai in capo all'alimentazione della pialla, non in casa, per il motivo che ha spiegato Triuso. Il cavo che porta corrente è di sezione ridotta in rapporto al carico e ciò provoca una riduzione della tensione applicata alle macchine. Stesso problema sulla mia combinata, alimentata a 25 metri da casa, con un cavo da 4 mmq. di sezione. Una volta sostituito con uno da 6 mmq. è tutto ok.
Ultima modifica di homofaber il ven 21 mag, 2021 15:02, modificato 1 volta in totale.
.........Gianni........
Avatar utente
homofaber
 
Messaggi: 5123
Iscritto il: gio 29 apr, 2010 07:38
Località: Roma e Onelli....my love ;-)

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda Batterizio » ven 21 mag, 2021 20:43

Ok vi farò sapere come va al più presto
Batterizio
 
Messaggi: 263
Iscritto il: ven 19 ott, 2018 22:38

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda iulio » gio 03 giu, 2021 13:39

Ciao,

molto interessante!! Questo non lo sapevo proprio. Di aumentare la sezione cavi elettrici !
Per ridurre alcuni problemi.
La cosa interessa anche me. Avevo tralascaito, per difficolta tecniche !!
Ma che c' entra sezione cavo elettrito e no-soft/strater ?

Io ho un banchetto sega da 1400 W.,M.E.a carboncini. Ogni volta per accendo ,un botto !
Di che tipo sia il motore, ora non so, Xkè fatto confusione !.

Magari mi riuscite a spiegare !
Domanda:
- se aumento la sezione dei c.e. riduco oppure no il contraccolpo iniziale ?
Ancora se:
- se negativo, allora quale accessorio , potrei io aggiungere per ottenere qualcosa di
simile ad un Soft Starter
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda Faggio68 » ven 04 giu, 2021 11:48

Siamo sicuri che:
1) sia permesso manomettere l'impianto elettrico aumentando la sezione dei conduttori A VALLE del contatore?
2) sostituire qualche metro del cavo di "prolunga" (quello che eventualmente collega l'utensile alla presa elettrica) con uno di sezione più "generosa" apporti effettivamente qualche beneficio sulla caduta di tensione che si presenta allo spunto?


Non sono elettricista e non ho informazioni precise in merito ma, a naso, in queste cose con il fai da te io ci andrei piuttosto cauto... :shock:
Ultima modifica di Faggio68 il ven 04 giu, 2021 11:50, modificato 1 volta in totale.
Avatar utente
Faggio68
 
Messaggi: 269
Iscritto il: sab 14 set, 2019 10:48

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda ser gio » ven 04 giu, 2021 12:52

Faggio68 ha scritto:Siamo sicuri che:
1) sia permesso manomettere l'impianto elettrico aumentando la sezione dei conduttori A VALLE del contatore?
2) sostituire qualche metro del cavo di "prolunga" (quello che eventualmente collega l'utensile alla presa elettrica) con uno di sezione più "generosa" apporti effettivamente qualche beneficio sulla caduta di tensione che si presenta allo spunto?


Non sono elettricista e non ho informazioni precise in merito ma, a naso, in queste cose con il fai da te io ci andrei piuttosto cauto... :shock:




In genere una sezione generosa porta solo vantaggi (senza esagerare), così come evitare eccessivi passaggi fra prolunghe, e riduzioni.

Chiaramente ogni intervento va eseguito da persone qualificate o perlomeno che hanno piena cognizione di cosa stanno facendo, anch'io non sono un elettricista, lascio la parola ai nostri tecnici qualificati.
Sergio

Aggiungi qui il tuo nome, così sapremo come chiamarti.

“La semplicità è la suprema sofisticazione” - Leonardo da Vinci -
Avatar utente
ser gio
Staff
 
Messaggi: 19382
Iscritto il: mar 27 apr, 2010 15:16
Località: MB

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda iulio » ven 04 giu, 2021 12:53

Ciao Faggio,

forse facciamo confusione !

Se mai il dilemma/problema sarà il contrario.

Hai idea, forse, di quanto potrebbe costare tra materiale e mano d' opera
sostitituire il vecchio cavo da 2,5 mm2, se ti va bene, oppure la linea luce da 1,5 mm2,
con un cavo elettrico da 4,0 oppure 6,0 mm2 ?
Che io sappia, a valle del contatore e interuttore bi-fase, puo intervenire direttamente il
proprietario/fruitore .

Non vorrei confondere le idee: una cosa è realizzare una linea nuova! [norvativa, intervento professionista],
un'altra cosa é sostitituire il cavo elettrico !
Infatti non metto un carico eccessivo (macchina x legno da 4kW).

Quindi, a meno di strafalcioni, nuove regole UE, non c'e problema !
Ti faccio un esempio: estintore, uso domestico, consigliato il 6 kg. Orbene, io ne prendo uno con capacità
maggiore (credo 12 kg).
Chi me lo impedisce ?
Forse le mie tasche , e forze le mie braccia !

Però l'intevento di cui sopra di "homofaber" e di "triuso", a me sembra appropriato !
Molto probabilmente se ne intendono.

Per quel che mi ricordo di elettrotecnica, a scuola, c' è una relazione tra resistenza/intensità di corrente/sezione cavi !!!

Io a questo punto, ci provo; poi ti dico.

Buoni lavori !
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda iulio » ven 04 giu, 2021 13:26

Ancora io

ciao,
ser gio, cito :" ....Chiaramente ogni intervento va eseguito da persone qualificate .... "

Io non mi reputo personale qualificato !
Mi sono informato da elettricista abilitato", ed ho appreso quello che ho scritto qui sopra !
Poi se , tra di noi ci fosse un elettricista qualificato, a me farebbe ancor + piacere, come ho giò scritto, sapere
se mai ci siano nuove/nuovissime disposizione in materia !

Più che la spesa per il materiale il costa maggiore è la mano d' opera ! Un Elettricista professionale
iscritto all'Albo, quindi, abilitato, quanto ti costa all' ora. E poi a fare che cosa ?
Tagliare, assemblare, cablare, aprire/chiudere le scatolette di derivazione e poco + ! Roba da apprendista !!!!

Io, ho un amico elettricista: mi sono ben informato !
Questo volevo sottolineare. L'importanza di essere ben informato. Perchè non è sufficiente
leggere la Norma, conoscere la Norma .

Prudenza e prevenzione !

Buoni lavori.
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda bafman » ven 04 giu, 2021 14:02

iulio ha scritto:Un Elettricista professionale
iscritto all'Albo, quindi, abilitato, quanto ti costa all' ora. E poi a fare che cosa ?
a sopportare?

comunque sì, sezioni maggiori (e cavi più corti) offrono meno resistenza / impedenza / cadute di tensione / disturbi.
Alberto
Avatar utente
bafman
 
Messaggi: 4570
Iscritto il: mar 02 dic, 2014 22:20
Località: MO

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda iulio » ven 04 giu, 2021 21:14

Ciao,
Alberto: messa così pare parlare di impianto a corrente continua.
Io prendo per buono, il suggerimento ! Ma parlare di caduta di tensione per un impianto (linea)
a corrente alternata di 5 metri , dico io, non è forse esagerato ?

Buonaserata
iulio
 
Messaggi: 1681
Iscritto il: mar 14 set, 2010 14:27
Località: Trieste

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda homofaber » sab 05 giu, 2021 11:34

La legge di Ohm: V= R*I
V tensione espressa in Volt
R resistenza espressa in Ohm
I intensità di corrente espressa in Ampere
I fili a valle (tra il contatore e le nostre macchine) del nostro contatore sono nostra responsabilità non del nostro fornitore.
Se i fili che portano corrente sono di piccola sezione, offriranno una certa Resistenza (Ohm) al passaggio della corrente (Ampere). Ora quando accendiamo la nostra macchina la corrente richiesta dal motore per passare dalla situazione di stasi al movimento è superiore a quella di esercizio. Se il nostro cavo "offre", poniamo il caso 3 Ohm di resistenza ed il nostro motore richiede 8 ampere, noi avremo (3x8) 24 Volt (circa)in meno sui 220 supposti, forniti dal nostro gestore. E' in questo lasso di tempo che notiamo la lampadina che si affievolisce, per poi stabilizzarsi ad una intensità più alta.
Per ovviare al problema l'utilizzo di cavi con sezione maggiore...meno resistenza sulla linea corrisponde a meno caduta di tensione sulla linea stessa.
Il soft starter non lo conosco, mai usato..., ma a naso.... penso provvederà a limitare la corrente di spunto iniziale del motore...., se la linea è inadeguata in origine penso serva a poco.

Sostituire tre fili con altri di sezione più grande non penso necessiti di un elettricista, ma comunque di una conoscenza della materia. Io non sono un tecnico riconosciuto, solo rimembranze scolastiche e sconsiglio ovviamente chi non ha conoscenze basilari per avventurarsi tra i fili....
Ultima modifica di homofaber il sab 05 giu, 2021 11:40, modificato 2 volte in totale.
.........Gianni........
Avatar utente
homofaber
 
Messaggi: 5123
Iscritto il: gio 29 apr, 2010 07:38
Località: Roma e Onelli....my love ;-)

Re: Soft Starter Per Motore Monofase 3 Cv

Messaggioda iulio » lun 07 giu, 2021 09:15

Ciao,

ad homofaber:

O.k.. Grazie !
Per me sostituire i cavi non sarà difficile ! Ma .......... !

Sorge, però, spontanea un' altra domanda:
- a parte la linea elettrica, sarà forse opportuno sostituire anche quel metro di cavo elettrico
asservito al banchetto sega ?

NOTA. Nel senso che, O.K., sostituire i cavi della linea elettrica che alimenta la macchina, ma poi credo,
si crea, per cosìdire una strettoia nella sezione dei cavi elettrici ,[lunghezza circa 1 metro], asserviti al motore del banchetto sega !

2Nota ! il congegno Soft/Starter, da quel che ho capito, necessita di " modifiche" alla macchina, o forse mi sbaglio !!

Grazie.
iulio
 