karpov ha scritto:utilizzo una linea di 4,5kw

faccio partire un aspirapolvere da 1200w
poi la toupie della lab300N e sento una diminuzione di giri del motore dell'aspirapolvere :shock:

stesso lavoro con un aspirapolvere da 800w
stesso lavoro con un trapano da 550w

invertendo l'ordine di accensione prima la toupie e poi l'aspiratore come pure il trapano non noto alcuna diminuzione di giri :oops:


Ciao,
una delle particolarità delle macchine asincrone (asincrona per via dello scorrimento tra velocità angolare del campo magnetico statorico e la velocità angolare del rotore) è la capacità di funzionare in vari modi: come motore, come generatore oppure come freno.
Nel nostro caso della toupie, stiamo parlando di una macchina asincrona con funzionamento a motore. Il suo comportamento, all'atto dell'avvio, ha una coppia d'inerzia da vincere (pensa agli attriti a cui è soggetto il rotore e al carico) e ciò comporta uno scorrimento quasi unitario (uno scorrimento unitario è il caso tipico di corto circuito rotorico) con una conseguente assorbimento elevato di corrente. Superata questa fase iniziale, lo scorrimento tende a diminuire portandosi a regime.
Pertanto, quando fai partire prima l'aspiratore o altro attrezzo elettrico e dopo la toupie, avrai l'effetto che hai descritto. Quando inverti l'ordine, avendo la toupie superato la coppia d'inerzia, il problema non si presenta.
Comunque, se vuoi avere indicazioni sulle coppie e sullo scorrimento del tuo motore, devi analizzare il diagramma di Heyland che ogni costruttore di motori asincroni rilascia.
Ciao Peppe
PS: quando scrivo : " che ogni costruttore di motori asincroni rilascia " non mi riferisco al costruttore della toupie (che è un'assemblatore) ma a chi realizza il solo motore.
Ultima modifica di PeppeV il lun 24 lug, 2023 14:18, modificato 1 volta in totale.
Signore si nasce.
Avatar utente
PeppeV
 
Messaggi: 149
Iscritto il: mar 26 feb, 2019 15:12
Località: Monteforte Irpino (Av)

Re: Qc Mago Di Voi Mi Spiega Quel Che Succede Nel Mio Impianto Elettrico ?

Messaggioda karpov » lun 24 lug, 2023 16:42

PeppeV ha scritto:
karpov ha scritto:utilizzo una linea di 4,5kw

faccio partire un aspirapolvere da 1200w
poi la toupie della lab300N e sento una diminuzione di giri del motore dell'aspirapolvere :shock:

stesso lavoro con un aspirapolvere da 800w
stesso lavoro con un trapano da 550w

invertendo l'ordine di accensione prima la toupie e poi l'aspiratore come pure il trapano non noto alcuna diminuzione di giri :oops:


Ciao,
una delle particolarità delle macchine asincrone (asincrona per via dello scorrimento tra velocità angolare del campo magnetico statorico e la velocità angolare del rotore) è la capacità di funzionare in vari modi: come motore, come generatore oppure come freno.
Nel nostro caso della toupie, stiamo parlando di una macchina asincrona con funzionamento a motore. Il suo comportamento, all'atto dell'avvio, ha una coppia d'inerzia da vincere (pensa agli attriti a cui è soggetto il rotore e al carico) e ciò comporta uno scorrimento quasi unitario (uno scorrimento unitario è il caso tipico di corto circuito rotorico) con una conseguente assorbimento elevato di corrente. Superata questa fase iniziale, lo scorrimento tende a diminuire portandosi a regime.
Pertanto, quando fai partire prima l'aspiratore o altro attrezzo elettrico e dopo la toupie, avrai l'effetto che hai descritto. Quando inverti l'ordine, avendo la toupie superato la coppia d'inerzia, il problema non si presenta.
Comunque, se vuoi avere indicazioni sulle coppie e sullo scorrimento del tuo motore, devi analizzare il diagramma di Heyland che ogni costruttore di motori asincroni rilascia.
Ciao Peppe
PS: quando scrivo : " che ogni costruttore di motori asincroni rilascia " non mi riferisco al costruttore della toupie (che è un'assemblatore) ma a chi realizza il solo motore.



Perfetto con qs rispondo a tutti:

Abbiate pietà se vi dico che pensavo di affrontare l'argomento scientificamente :oops: ed in qs senso voi mi avete risposto e vi ringrazio tutti. :inchino:

Poi ho anche letto che è nelle normative utilizzare cavo da 2,5 mmq in un impianto elettrico per circuiti fino a 16 A. e così sono stato attratto irresistibilmente dalla pratica :rotfl:

Infatti nella sezione forza del mio garage l'elettricista ha messo 2,5mmq con prese da 16A. :mryellow:

Quindi la questione è affascinante ma anche controversa. :roll:

Volevo prendere di petto la cosa e portare la sezione incriminata a 4mmq ma siccome è un lavoro non del tutto agevole ho pensato di tenere la cosa in sospeso. :fatica:

Per sintesi ho preso una decisione empirico-tranchant almeno per adesso.

Cioè mi limiterò ad accendere prima la combinata e poi l'aspiratore !!!! :oops:

Grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno risposto e che ho avuto il piacere di leggere spero di non deludervi se vi dico che è uno dei (tantissimi) lavori in sospeso. :fatica:

Ciaoooo dal "praticone". :risata:
Avatar utente
karpov
 
Messaggi: 352
Iscritto il: ven 01 nov, 2019 13:26

Re: Qc Mago Di Voi Mi Spiega Quel Che Succede Nel Mio Impianto Elettrico ?

Messaggioda Mortasa » lun 24 lug, 2023 17:31

karpov ha scritto:
...
...
Cioè mi limiterò ad accendere prima la combinata e poi l'aspiratore !!!! :oops:

Grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno risposto e che ho avuto il piacere di leggere spero di non deludervi se vi dico che è uno dei (tantissimi) lavori in sospeso. :fatica:

Ciaoooo dal "praticone". :risata:


È quello che facciamo tutti. Anche il mio impianto ha fili di 2,5 mmq e agendo in questo modo non ho mai avuto problemi.