Giovanni51 ha scritto:Vincenzo (masterbeat) ha proprio ragione, non basta la malta refrattaria , occorre un comignolo con "grembiule" , cioè con un lembo che faccia scorrere l'acqua sulle tegole, altrimenti la pioggia si infiltrerà tranquillamente
Si, senza il faldale in lamiera, la pioggia s'infiltrerà inevitabilmente fra una tegola e l'altra.
C'è poi un'altro problema da considerare, ovvero che il tubo si dilata, allungandosi di 3-4 mm per ogni metro di tubo, per effetto dell'elevato calore dei fumi.
Quindi il tubo non potrà essere siliconato al cono del faldale ma dovrà essere lasciato scorrere nel torrino, ovvero il pezzo di tubo con in cima il cappello di protezione.
Comunque vedo un grosso problema che riguarda la sicurezza antincendio, ovvero il passaggio del tubo attraverso il tavolato.
Il tubo non dovrebbe essere a contatto diretto del legno, bensì distanziato mediante un apposito spezzone di tubo di diametro maggiore di almeno 100 mm, rispetto al diametro della canna fumaria.
In ogni caso per la normativa antincendio avresti dovuto prevedere una camicia in muratura, con dentro il tubo in lamiera inox.