UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » ven 25 gen, 2019 06:36

Ciao, ho trovato un UPS della APC modello Back-Ups 500 ed ho intenzione di tamponare un modem per fibra ( argomento che avevo già trattato mesi fa ) .
A questo APC 500 ho sostituito la batteria con una nuova e dopo averlo tenuto in carica molte ore ho provato ad usarlo attaccandoci appunto il modem.
Questo UPS ha varie uscite posteriori. Ne ha 1 diretta di colore chiaro , che fa passare tensione senza filtrarla ed altre 3 uscite che servirebbero per tamponare un apparecchio in caso di calo di tensione .
Stò facendo delle prove e non funzionacon continuità. Cosa intendo.....
Intendo che a ups acceso normalmente , non sempre dalle 3 uscite mi rilascia corrente oppure non sempre se stacco la corrente e simulo il calo di tensione, mi rilascia corrente ......
Vanno forse programmati?
Grazie
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
 
Messaggi: 687
Iscritto il: mar 26 gen, 2016 22:07

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda natore » ven 25 gen, 2019 07:21

Io ho il 1500, sostituito le batterie dall'amico rivenditore ma nessuna programmazione.

Ciao
Uomo bianco, le tue cattedrali
come vedi non fumano più
e la nave non dà più segnali
la speranza si è persa nel blu
non ne hai di idee originali
che ci mandino ancora più giù
torneremo alle capre e ai maiali
ma tu perché non te ne vai?
Avatar utente
natore
 
Messaggi: 747
Iscritto il: mar 10 feb, 2015 12:34
Località: Sassari

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda inderoff » ven 25 gen, 2019 19:43

Ho proprio il Back-Ups 500 e la batteria, dopo più di 10 anni, mi ha lasciato, ne ho presa una nuova da Amazon
e l'ho inserita nel vano. Non c'è stato bisogno nè di caricarla nè di fare alcuna programmazione.
Sicuro che hai inserito bene gli spinotti?
CIAO right

Immagine
Avatar utente
inderoff
Staff
 
Messaggi: 5866
Iscritto il: mer 28 apr, 2010 10:50
Località: Alezio (Lecce)

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » sab 26 gen, 2019 12:16

Grazie degli interventi.
Mi son messo a banco a studiare questo apparecchio. Quando ha la presa attaccata non eroga nulla, nel momento che stacco la corrente e simulo il guasto delle rete, interviene regolarmente la batteria. Praticamente funziona a metà servizio....
Ho cercato su vari siti e ho trovato delle istruzioni semplici che non mi aiutano per nulla.
Sapete se cè una programmazione o qualcosa di sbagliato?
Io in uscita ho solo un modem 12VDC a 2A ...
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
 
Messaggi: 687
Iscritto il: mar 26 gen, 2016 22:07

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda manodayak » sab 26 gen, 2019 18:39

Immagine
Qauali spie vedi accese/che tipo di cicalino suona ?
Paolo
Avatar utente
manodayak
 
Messaggi: 33
Iscritto il: mar 01 nov, 2016 14:51
Località: Prov. Varese

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » dom 27 gen, 2019 02:45

Grazie Manodayak !!!
Questo manuale di istruzioni l'ho trovato anche io e la cosa che fa dannare è che delle indicazioni nella foto non ne emette nessuna relativa al mio problema.
Io attacco la spina e premo il pulsante. Fa un piccolo avvio con lampada verde lampeggiante...per 1 secondo si accende la gialla che poi si spenge ed entra in ricarica batteria con verde accesa fissa.
A questo punto se collego in uscita un carico non si accende perchè appunto non emette nulla.
Se invece attacco il carico (che continua a rimanere spento) e scollego la presa dalla rete, parte subito la batteria e si alimenta l'uscita, come è giusto che sia in assenza di tensione di rete.
Io non vorrei che fosse uno switch interno che non fa il suo dovere......
.....Lorenzo :oops:
SPIRITOCONLASCURE
 
Messaggi: 687
Iscritto il: mar 26 gen, 2016 22:07

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda Anatas » dom 27 gen, 2019 07:21

Scusami ma L'APC è nuovo? Ti faccio questa domanda perché tempo fa questi ad onda sinusoidale si modificavano "a casa" per farli funzionare solo con le batterie. Non vorrei che tu sia incappato in questo caso.....
Altrimenti prova a connetterti con la seriale dal pc ed il programmino che fornivano (lo trovi su sito dell'apc) e vedi se è stata fatta qualche strana programmazione.
Anatas
 
Messaggi: 68
Iscritto il: sab 14 gen, 2017 06:58
Località: Avezzano

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda Dino » dom 27 gen, 2019 17:27

In presenza della tensione di rete un relè collega direttamente il carico, mentre in assenza di tensione un secondo relè collega il carico all'uscita dell'inverter; un deviatore comandato dall'elettronica.
Sembra che il primo relè sia guasto.
Dino
 
Messaggi: 74
Iscritto il: gio 07 set, 2017 07:41
Località: Canneto Pavese

Re: UPS-Gruppo Di Continuità Che Non Rilascia Corrente

Messaggioda SPIRITOCONLASCURE » mar 29 gen, 2019 02:39

Ho risolto il mistero!!
Ho aperto tutta la scatola e ho trovato un contatto del relè inchiodato.
Per fortuna ne avevo uno abbastanza simile e l'ho cambiato.
Ora funziona bene.
Grazie a tutti
.....Lorenzo :oops: